giosal

3 anni fa

avatar
gschwinds

3 anni fa

Risposta utile

Manuale https://whirlpool-cdn.thron.com/static/3LFL6Z_R290_PAC_user_manual_051219_Q4AWYO.pdf I=P/U 3'500W / 230V = 15.2A Le prese svizzere standard (Typ 12 e Typ 13) hanno una potenza massima di 10 ampere. Questo è un aspetto del problema. L'altro è il fusibile troppo piccolo. Forse potresti contattare direttamente il servizio clienti di Digitec e chiedere loro quale sarebbe la soluzione... Avresti bisogno di una presa Typ 23, di un cavo di almeno 3x2,5mm2 e di un fusibile da 16A nel pannello di distribuzione. Per l'uso industriale una presa/spina CEE16 potrebbe essere un'altra opzione. Pertanto non vedo questa CA per l'uso domestico. - - - - - - - - - - - - - - - - - https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/MUB/Englisch/Info_SEV1011_de-fr-it-en.pdf Digitec (o qualsiasi altro rivenditore svizzero) è obbligato a consegnare i dispositivi elettrici con una spina svizzera. Se il dispositivo è dotato di una spina straniera, è necessario fornire un cavo sostitutivo adeguato se il cavo di alimentazione è collegabile o, in alternativa, se il cavo di alimentazione è collegato saldamente, è necessario fornire un adattatore adeguato. Se il dispositivo è sprovvisto di una spina adatta, rivolgiti al servizio clienti e richiedi un cavo o un adattatore gratuito. Informazioni su Digitec --> https://helpcenter.digitec.ch/hc/en-us/articles/4402084170386-Missing-Adapter #1 --> https://www.esti.admin.ch/de/themen/faq/elektrische-erzeugnisse-marktueberwachung/ - - - - - - - - - - - - - - - - -