I dettagli sono corretti, si tratta solo di due modelli diversi.
Il modello SMT1500RMI2UC ha una potenza di 1500 VA / 1000 W.
Il modello SMT1000RMI2UC ha 1000 VA / 700 W di potenza.
La documentazione con 700 W si riferisce quindi al modello più piccolo SMT1000RMI2UC, non al dispositivo in offerta.
La batteria dell'APC Smart-UPS (750 VA, 500 W, UPS line-interactive) dura circa 5 minuti a pieno carico (500 watt). Poiché il router e il NAS insieme consumano solo circa 70 watt, la durata della batteria può essere notevolmente superiore.
Per avere una stima precisa, puoi usare la seguente regola empirica:
- A 500 watt, la batteria durerà 5 minuti.
- Con 70 watt, l'autonomia sarebbe teoricamente di circa \(\frac{500 \text{ watts} \´times 5 \text{ minutes}}{70 \text{ watt}} \circa 35,7 minuti).
Quindi, con un consumo totale di 70 watt, la batteria durerebbe circa 35-36 minuti, non 1-2 ore, ma molto di più che a pieno carico.
È meglio consultare il sito web del produttore e prendere il codice articolo del produttore per essere sicuri, poiché le foto non sono sempre corrette.
Lo Smart-UPS APC con numero di modello SMT1500RMI2UC non può essere utilizzato direttamente da una normale presa domestica da 10A, tenendo conto dell'alimentazione elettrica consigliata.
- L'alimentazione elettrica consigliata per questo UPS è un circuito da 15A 120V, che deve essere garantito da una presa o un'installazione adeguata.
È importante considerare i requisiti specifici dell'UPS per garantire una condizione di funzionamento sicura e affidabile. Un fusibile da 10A potrebbe essere sovraccaricato a pieno carico e causare uno spegnimento inaspettato o un danno.
In questo caso, ti preghiamo di contattare direttamente il nostro servizio clienti in modo da poterti aiutare di conseguenza. :)
https://helpcenter.digitec.ch/hc...
Ciao Dajozuma
Sì, questo UPS è compatibile con i NAS Synology.
Ho collegato diversi NAS a molti UPS APC e tutti sono stati riconosciuti.
Saluti Master870
La porta Ethernet viene utilizzata solo per collegare l'unità a Internet. Potrai quindi controllarlo o monitorarlo in qualche modo tramite APC Cloud. Tuttavia, non c'è un servizio web o simile che possa essere gestito via LAN come nel caso della scheda di gestione. Dal momento che non mi piacciono le cose in-the-cloud, non ho effettuato test più approfonditi e ho semplicemente reinstallato la scheda di gestione dell'UPS difettoso.
Naturalmente, la batteria è inclusa. Il dispositivo è pronto per essere utilizzato. Potrebbe essere necessario ricaricarlo prima, ma il display lo indicherà.
Abbiamo utilizzato l'unità nella sala server per un mese e non abbiamo ancora ricevuto alcuna informazione dal produttore su come sia possibile spegnere la ventola, anche con un carico dello 0% (tutte le unità spente) e gli aggiornamenti del firmware. La ventola funziona continuamente ed è molto rumorosa. L'unità non è certamente adatta ad essere utilizzata come ufficio. Inoltre, si teme che questo continuo funzionamento del ventilatore possa portare alla sua rottura. Dopodiché, anche l'uso continuato di questo UPS è discutibile. Non è consigliato.
Grazie per le informazioni! A proposito, puoi segnalare le specifiche non corrette direttamente sulla pagina del prodotto.
Pagina del prodotto -> Specifiche -> ↓ Mostra di più -> Scorri verso il basso -> Segnala dati errati -> E poi modifica la voce corrispondente.