Je vais répondre moi-même à ma question. Comme il n'y a que le WLAN, mais pas d'Ethernet, j'utilise un Tp-Link TL-WR802N https://www.tp-link.com/ch... en mode client. Il fonctionne parfaitement.
Oui, je l'utilise pour contrôler mon chauffage au sol.
Mais je recommande d'ajouter le "capteur d'ambiance Danfoss Ally 014G2480" à chaque régulateur.
Il permet de mesurer la température quelque part dans la pièce et de la transmettre au régulateur. La mesure directe avec le capteur dans le régulateur n'était pas idéale pour moi, car l'endroit était trop chaud.
Mais maintenant, cela fonctionne parfaitement.
Les thermostats ne communiquent qu'avec la passerelle, sans laquelle ils ne fonctionnent pas. Il faut donc impérativement en avoir une. Cela fonctionne très bien pour moi, j'ai 10 thermostats en service.