Die Angaben sind korrekt, es handelt sich nur um zwei verschiedene Modelle.
Das SMT1500RMI2UC hat 1500 VA / 1000 W Ausgangsleistung.
Das SMT1000RMI2UC hat 1000 VA / 700 W Ausgangsleistung.
Die Dokumentation mit 700 W bezieht sich also auf das kleinere Modell SMT1000RMI2UC, nicht auf das hier angebotene Gerät.
Die APC Smart-UPS mit der Modellnummer SMT1500RMI2UC kann nicht direkt an einer normalen 10A Haushaltssteckdose betrieben werden, wenn man die empfohlene elektrische Versorgung berücksichtigt.
- Die empfohlene elektrische Versorgung für diese USV ist ein 15A 120V Stromkreis, was über eine entsprechende Steckdose oder Installation sichergestellt werden sollte.
Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der USV zu beachten, um eine sichere und zuverlässige Betriebsbedingung zu gewährleisten. Eine 10A Sicherung könnte bei voller Last überlastet werden und zu einem unerwarteten Abschalten oder Schaden führen.
Bitte melde dich in diesem Fall direkt bei unserem Kundendienst, damit dir entsprechend weitergeholfen werden kann. :)
https://helpcenter.digitec.ch/hc...
Ich denke, das sollte in Ordnung sein. Beachte aber, dass du einen C13-Stecker und keinen T13-Stecker brauchst, um ihn an der Rückseite der USV anzuschließen.