Ich weiß es nicht. Meiner ist direkt an dreiphasig und 16 A angeschlossen.
Nein, ist in EFH- Garage montiert.
Für die ABL Wallbox Typ 2, 11 kW, 16 A, die fest verdrahtet ist, wird kein Schutzschalter vom Typ B benötigt. Die Wallbox ist bereits mit einem DC-Fehlerstromsensor ausgestattet, der einen zusätzlichen Schutzschalter vom Typ B überflüssig macht.
Besten Dank für den Hinweis. Eine Korrekturanfrage wurde versendet.
vor 6 Monaten
Ja, du kannst die ABL eMH1 Wallbox auch ohne die Montageplatte installieren, aber es wird empfohlen, einige Vorsichtsmaßnahmen und Richtlinien zu beachten, um die Sicherheit und Einfachheit der Installation zu gewährleisten. - Die Installation kann direkt an der Wand erfolgen, aber es wird empfohlen, die Installationsanleitung für detaillierte Anweisungen und die notwendigen technischen Voraussetzungen zu konsultieren, wie z. B. die Verwendung eines Earth Leakage Circuit Breakers mit B Characteristics und geeigneten elektrischen Kabeln. - Es wird dringend empfohlen, die Ladestation von einem anerkannten Installateur installieren zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
Automatisch generiert aus .Da ich zu Hause nicht genug Strom hatte, konnte ich die Wallbox nicht installieren und habe sie an einen Freund weitergegeben. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann.
Musste diese Box austauschen, da für unsere Lastmanagement nicht geeignet. Unbedingt Kompatibilität prüfen!